コンセントが壊れたから直して欲しい との依頼を受け現場に 状態を見て最初はただコンセントの上部を固定するビスがバカになりテープで固定ているだけだと軽く考えて作業開始 詳しく状態を見ようと固定しているであろうテープを外している時に気が付く あれ…テープ外すたびに中が崩れて落っこちて来る… これはやばいと思った私はテープを外すのを一度中止し、先に電源を落とす為に電源盤を探しブレーカーを落とす 再度テープを撤去し蓋を外してケーブル接続部を出して戦慄 写真のように土台が砕け散っている …危なかった あのまま電源を落とさずにテープを外していたら間違いなく赤線と白線が接触し主幹ブレーカー…いや下手したらもっと大元のブレーカーが落ちて店舗全体が停電なんて事になっていたよこれは… 内心冷汗が止まらなかったが作業前に気がついたのが幸いして、何事も無く交換工事を行うことが出来ました それにしてもどうやったらこんな壊れ方するのやら…